Стоимость 600. Год 2010.
Требуется рассчитать систему заземления и освещение фабричного цеха с железобетонным фундаментом.
Исходные данные:
Мощность оборудования Р = 250 кВт; U = 380В Площадь цеха S = 1681 м2 Цех квадрат по размерам, высота потолков Н = 6 м, окраска потолка – белая, стены оклеены светлыми обоями.
Грунты: Верхний слой – песок, ρ = 500 Ом•м, толщина слоя Нсл=3,5 м Нижний слой – скалистый, ρ = 10000 Ом•м
Заземлитель силовой установки с изолированной нейтралью. Материал: трубы l = 2,5 м, dтр= 0,06 м. Заглубление труб Нз= 0,7 м, соединительная полоса: сечение S = 10-4 м2, длина lп=2,5 м, трубы расположены группой в три ряда, поправочный коэффициент ψ = 1,2.
Освещение: Светильник тип «Универсальный»; расположен рядами; m = 1,5; высота подвеса Hсв= 5 м; нормируемая освещенность помещения Ен= 75 лк, коэффициент запаса Кз= 1,3.
Курсовая |
Просмотров: 480 |
Дата: 08.07.2010
|
|